民國95年 第3梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第5題
各種預鑄型接頭施工後,其外半導部份
題目
各種預鑄型接頭施工後,其外半導部份
- (1) 應予接地
- (2) 不必接地
- (3) 切除
- (4) 視情況而定
官方答案
(1) 應予接地
解析
預鑄型接頭完成後,其外半導電層必須確實接地。交連PE電纜屏蔽系統由導體半導層、絕緣層、外半導層與金屬屏蔽(銅帶或同心線)構成,外半導層須與金屬屏蔽連接並接地,才能維持電場均勻、泄放感應電荷並防止局部放電與電暈。若未接地,外半導層會形成懸浮電位,易擊穿絕緣且危及人員安全。因此選項1「應予接地」正確;選項2、4違反屏蔽接地原則,選項3切除則破壞屏蔽連續性,均不當。