民國99年 第3梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第13題
高壓交連P E 電纜預鑄型屋內終端接頭處理,在絕緣體上應加綁紮一層
題目
高壓交連P E 電纜預鑄型屋內終端接頭處理,在絕緣體上應加綁紮一層
- (1) 電纜用塑膠帶
- (2) 防水膠帶
- (3) 矽橡皮膠帶
- (4) P V C 膠帶以防沿面破壞
官方答案
(3) 矽橡皮膠帶
解析
高壓交連PE電纜預鑄型屋內終端接頭,為防止絕緣體表面因污穢、潮濕造成沿面放電(沿面破壞、tracking),在絕緣體上應加綁紮一層矽橡皮膠帶(矽橡膠自融帶),其耐候、抗爬電與自融密封特性可提升沿面絕緣強度。故選3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。