民國99年 第3梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第35題
為期線路並聯運轉安全順利,並聯線路應先做好
題目
為期線路並聯運轉安全順利,並聯線路應先做好
- (1) 接地
- (2) 停電
- (3) 核對相序
- (4) 驗電工作
官方答案
(3) 核對相序
解析
兩回線路並聯運轉前,最關鍵之安全作業為核對相序(相位與相序一致)。若相序不符即並聯,會造成短路、電流突波,嚴重時燒毀設備。接地、停電、驗電均為一般停送電之作業安全步驟,但並聯運轉能否順利,關鍵在於兩電源之相序、電壓、頻率相同,其中「核對相序」為並聯前不可或缺之確認程序,故正確為核對相序。