民國99年 第3梯次 配電電纜裝修丙級 學科

第53題

電纜直線接頭之壓接套管,於壓接後形成弓狀之現象,係因

題目

電纜直線接頭之壓接套管,於壓接後形成弓狀之現象,係因

  1. (1) 套管規格不符
  2. (2) 壓縮鍵不符
  3. (3) 壓縮器壓力不足
  4. (4) 每次未轉90 度壓接所致

官方答案

(4) 每次未轉90 度壓接所致

解析

電纜直線接頭壓接套管之正確作法是每壓一處後,將壓縮器(或套管)旋轉90度再壓下一處,使壓痕均勻分布於四周、受力平衡。若每次未轉90度壓接,壓接點集中於同一方向,套管受單向擠壓便會呈現弓狀彎曲。選項1套管規格不符、2壓縮鍵不符會造成壓接不密實或局部變形;選項3壓縮器壓力不足則壓不緊、接觸電阻過大。弓狀多因壓接順序不當(未旋轉)所致,故選4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料