民國99年 第3梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第80題
變壓器過電流保護器之額定電流應不超過該變壓器一次額定電流之
題目
變壓器過電流保護器之額定電流應不超過該變壓器一次額定電流之
- (1) 1
- (2) 1 . 25
- (3) 1 . 5
- (4) 2 倍
官方答案
(2) 1 . 25
解析
依屋內線路裝置規則有關變壓器過電流保護之規定,變壓器一次側過電流保護器之額定或標置電流,不得超過該變壓器一次額定電流之 1.25 倍(125%),以在發生短路、過載時確實切斷故障,同時容許變壓器激磁湧入電流不致誤跳。故選 1.25 倍。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。