民國98年 第3梯次 配電電纜裝修丙級 學科

第18題

22 K V 高壓電纜終端裝設於屋內時,導體相互間最小間隔應維持

題目

22 K V 高壓電纜終端裝設於屋內時,導體相互間最小間隔應維持

  1. (1) 500
  2. (2) 400
  3. (3) 300
  4. (4) 215 mm 以上

官方答案

(3) 300

解析

22kV高壓電纜終端裝設於屋內時,考量系統最高電壓(約25kV級)下的空氣絕緣與維修安全,導體相互間(相對相)應維持最小間隔。依屋內配電線路裝置規則及電纜終端施工規範,22kV屋內終端導體間最小間隔須在300mm以上,以確保足夠空氣間隙、避免電暈與飛弧,故選項3正確。間隔不足(如215mm)在濕熱或污穢環境下易發生沿面或空間放電;實際配列尚須考量端頭型式與周圍接地體距離。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料