民國98年 第3梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第30題
高壓電纜現場試驗,被試驗之絕緣導體應與鄰近接地之導體、絕緣體遮蔽層或周圍之金屬物 體保持適當之安全間隔,通常所稱之安全間隔為每1 K V (直流)
題目
高壓電纜現場試驗,被試驗之絕緣導體應與鄰近接地之導體、絕緣體遮蔽層或周圍之金屬物 體保持適當之安全間隔,通常所稱之安全間隔為每1 K V (直流)
- (1) 1 / 2
- (2) 1 / 3
- (3) 1 / 4
- (4) 1 / 5 吋
官方答案
(3) 1 / 4
解析
高壓電纜現場直流耐壓試驗時,被試驗導體與鄰近接地物體(如遮蔽層、金屬物)須保持安全間隔,以防沿面閃絡。依試驗安全規範,直流每1kV應保持1/4吋之安全間隔;此間隔隨試驗電壓升高而增大。故選3。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。