25 K V 預鑄型套管插頭耐電壓試驗,其加A C 電壓為

題目

25 K V 預鑄型套管插頭耐電壓試驗,其加A C 電壓為

  1. (1) 10
  2. (2) 20
  3. (3) 30
  4. (4) 40 K V

官方答案

(4) 40 K V

解析

25KV 級預鑄型套管插頭(可分離式肘型連接器)之交流耐電壓試驗,依配電電纜裝修規範,試驗電壓訂為 40KV(AC)。此試驗係驗證肘型端頭與套管間之絕緣耐壓能力,電壓需高於額定電壓以保留安全裕度(約 1.6 倍額定)。選項 10、20、30KV 均低於此規範試驗值,不足以驗證 25KV 級設備之絕緣強度,故應施加 40KV AC 電壓。