民國98年 第3梯次 配電電纜裝修丙級 學科

第53題

於敷設電纜時,中間人孔電纜放置於固定架上所需之彎曲補償長度,應以

題目

於敷設電纜時,中間人孔電纜放置於固定架上所需之彎曲補償長度,應以

  1. (1) 拉線眼
  2. (2) 單口式拉線夾
  3. (3) 雙口式拉線夾
  4. (4) 開放式拉線夾束夾電纜作鬆弛拖拉

官方答案

(4) 開放式拉線夾束夾電纜作鬆弛拖拉

解析

於中間人孔將電纜置於固定架並預留彎曲補償長度(供溫差伸縮)時,應以開放式拉線夾束夾電纜作鬆弛拖拉,使電纜維持適當彎曲半徑與鬆弛量。拉線眼及單口、雙口式拉線夾多用於直線牽引作業,不利於人孔內鬆弛佈放與彎曲補償之需求。