民國98年 第3梯次 配電電纜裝修丙級 學科

第75題

管路中,使用拉線眼拖拉銅電纜,電纜允許最大張力為T m = ( 0 . 003624 × C M × N ) K g,公式中C M 代表

題目

管路中,使用拉線眼拖拉銅電纜,電纜允許最大張力為T m = ( 0 . 003624 × C M × N ) K g,公式中C M 代表

  1. (1) 使用拉線眼數
  2. (2) 電纜條數
  3. (3) 電纜外徑
  4. (4) 電纜導體截面積

官方答案

(4) 電纜導體截面積

解析

公式中 CM 為 Circular Mils(圓密爾)縮寫,代表電纜導體截面積,單位為圓密爾。本式 Tm=0.003624×CM×N 用於計算銅電纜以拉線眼拖拉時之最大允許張力(kg);N 為安全係數或與導體根數相關之係數,並非 CM 之意義。選項1、2 所稱拉線眼數、電纜條數屬 N 範疇;選項3 外徑亦不落入此式。故 CM 正確為導體截面積,選4。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料