民國101年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第64題
某7200 V / 120 V 單相變壓器,其一次側分接頭7200 - 6900 - 6600 V ,現使用6900 V 分接頭, 二次側測得電壓為105 V,…
題目
某7200 V / 120 V 單相變壓器,其一次側分接頭7200 - 6900 - 6600 V ,現使用6900 V 分接頭, 二次側測得電壓為105 V,若二次側欲得110 V 時,則分接頭應選用
- (1) 6600
- (2) 6900
- (3) 6300
- (4) 7200 V
官方答案
(1) 6600
解析
變壓器二次電壓與一次分接頭匝數成反比。使用6900V分接頭時二次為105V;線路電壓不變,欲使二次升為110V需減少一次匝數(選用較低分接頭)。設分接頭匝數與標稱值成正比:6600/6900=0.9565,則二次電壓≈105÷0.9565≈109.8V≈110V,故選6600V。若選7200V分接頭,因匝數較多,二次電壓約105×(6900/7200)≈100.6V反而更低,不符需求。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。