民國101年 第3梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第26題
高壓交連P E 電纜終端接頭處理,於剝除外半導體,作縱面直線平均分剖,每片寬約
題目
高壓交連P E 電纜終端接頭處理,於剝除外半導體,作縱面直線平均分剖,每片寬約
- (1) 21 ~25
- (2) 16 ~20
- (3) 10 ~15
- (4) 5 ~9 mm
官方答案
(3) 10 ~15
解析
高壓交連PE電纜終端接頭處理,剝除外半導體後,為使電場平順過渡,沿縱向作直線平均分剖(將半導體切成數片向後反折剝除),每片寬約 10~15mm,使邊緣呈階梯或錐狀平滑收尾,避免電場集中造成局部放電。選項4之 5~9mm 過窄、選項2之 16~20mm 與選項1之 21~25mm 偏寬,不利施工與電場均化,故取 10~15mm 為宜。