民國101年 第3梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第50題
高壓交連P E 電纜終端接頭套裝電力錐之主要目的是
題目
高壓交連P E 電纜終端接頭套裝電力錐之主要目的是
- (1) 釋放電流
- (2) 防塵埃
- (3) 防雨水
- (4) 釋放電應力
官方答案
(4) 釋放電應力
解析
高壓交連PE電纜終端接頭處,導體與絕緣層交界因幾何形狀改變會產生電場集中,尤其屏蔽層切斷處電應力最高,易造成局部放電甚至絕緣破壞。套裝電力錐(應力錐)主要功能即在釋放並均化此電應力,使電場分布平順、降低集中,提升接頭耐壓壽命。其並非用於釋放電流、防塵或防雨,而是針對電氣應力之控制,故選釋放電應力。施工時須依廠家指示正確組裝,確保應力錐與半導層配合良好。