民國101年 第3梯次 配電電纜裝修丙級 學科

第50題

高壓交連P E 電纜終端接頭套裝電力錐之主要目的是

題目

高壓交連P E 電纜終端接頭套裝電力錐之主要目的是

  1. (1) 釋放電流
  2. (2) 防塵埃
  3. (3) 防雨水
  4. (4) 釋放電應力

官方答案

(4) 釋放電應力

解析

高壓交連PE電纜終端接頭處,導體與絕緣層交界因幾何形狀改變會產生電場集中,尤其屏蔽層切斷處電應力最高,易造成局部放電甚至絕緣破壞。套裝電力錐(應力錐)主要功能即在釋放並均化此電應力,使電場分布平順、降低集中,提升接頭耐壓壽命。其並非用於釋放電流、防塵或防雨,而是針對電氣應力之控制,故選釋放電應力。施工時須依廠家指示正確組裝,確保應力錐與半導層配合良好。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料