民國102年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科

第18題

高壓交連P E 電纜終端接頭處理,於剝除外半導體,作縱面直線平均分剖,每片寬約

題目

高壓交連P E 電纜終端接頭處理,於剝除外半導體,作縱面直線平均分剖,每片寬約

  1. (1) 10 ~15
  2. (2) 16 ~20
  3. (3) 5 ~9
  4. (4) 21 ~25 mm

官方答案

(1) 10 ~15

解析

正確答案為10~15mm。於高壓交連PE電纜終端接頭施工時,剝除外半導體(外半導電層)後,為便於剝離並避免傷及絕緣體,需沿圓周作縱向直線平均分剖成若干長條,每片寬度約10~15mm,再以刀片小心剝除。選項3之5~9mm過窄不易施作,選項2之16~20mm與選項4之21~25mm則過寬,易造成剝除不均或損傷絕緣層。分剖時不可切穿絕緣體,並於末端作成斜坡處理,以維持電場均勻、防止局部放電。