民國102年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第30題
單相50 K V A 變壓器2 台,V 接線可供之三相電力滿載容量為
題目
單相50 K V A 變壓器2 台,V 接線可供之三相電力滿載容量為
- (1) 86 K V A
- (2) 50 K V A
- (3) 100 K V A
- (4) 75 K V A
官方答案
(1) 86 K V A
解析
兩台單相變壓器作V接線(開口三角形、開角接線)時,三相可用容量為單台容量之√3倍。計算:√3×50KVA≈1.732×50=86.6KVA,約86KVA。亦可表示為總容量=2×50×(√3/2)=86.6KVA。故可供三相電力滿載容量約86KVA。選項2之50KVA僅為單台容量,選項3之100KVA為兩台總和(△接線才達此值),選項4之75KVA不符公式。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。