民國102年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第32題
某7200 V / 120 V 單相變壓器,其一次側分接頭7200 - 6900 - 6600 V ,現使用6900 V 分接頭, 二次側測得電壓為105 V,…
題目
某7200 V / 120 V 單相變壓器,其一次側分接頭7200 - 6900 - 6600 V ,現使用6900 V 分接頭, 二次側測得電壓為105 V,若二次側欲得110 V 時,則分接頭應選用
- (1) 6300
- (2) 7200
- (3) 6600
- (4) 6900 V
官方答案
(3) 6600
解析
變壓器二次電壓V2與一次分接頭電壓T成反比,即V2=C/T。已知T=6900V時V2=105V,得C=6900×105=724500。欲使V2=110V,則T=724500÷110≈6586V,最接近之分接頭為6600V。驗算:6600V分接頭時V2=724500÷6600≈109.8V≈110V,符合要求;若選7200V則V2≈100.6V過低。故應改選6600V。