民國102年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第79題
預張式高壓電纜接頭處理,安裝預張式套管前在外半導體剝除處
題目
預張式高壓電纜接頭處理,安裝預張式套管前在外半導體剝除處
- (1) 綁紮電纜膠膏帶
- (2) 塗矽脂膏
- (3) 綁紮自融性膠帶
- (4) 塗潤滑油
官方答案
(2) 塗矽脂膏
解析
預張式(冷縮/預應力)高壓電纜接頭安裝套管前,須在外半導體剝除端部(半導電層切斷處)均勻塗佈矽脂膏,以填平微小凹凸、消除電場集中,防止局部放電與電暈發生。膠膏帶或自融性膠帶多作防水填充補強,潤滑油不符絕緣抗暈要求,故選 2。