民國102年 第2梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第15題
計算管路電纜之拖拉張力,其摩擦係數通常採用
題目
計算管路電纜之拖拉張力,其摩擦係數通常採用
- (1) 0 . 7
- (2) 0 . 3
- (3) 0 . 5
- (4) 0 . 1
官方答案
(3) 0 . 5
解析
計算管路(導管)內電纜拖拉張力時,摩擦係數 μ 通常採用 0.5(半乾摩擦之一般參考值)。直線段張力 T = W × μ × L(W 為電纜單位重量、L 為長度);彎曲段採 T₂ = T₁ × e^(μθ)。實際施工若塗佈潤滑劑,μ 可降至約 0.3,但檢定計算之「通常採用值」為 0.5。0.1、0.3 偏小,0.7 偏大不經濟,故選 0.5。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。