民國102年 第2梯次 配電電纜裝修丙級 學科

第47題

高壓交連P E 電纜末端須以端頭封套封妥之時機為

題目

高壓交連P E 電纜末端須以端頭封套封妥之時機為

  1. (1) 電纜敷設前後
  2. (2) 電纜敷設後
  3. (3) 存放屋內者不必封
  4. (4) 電纜敷設前(庫存時)

官方答案

(1) 電纜敷設前後

解析

高壓交連PE電纜末端須以端頭封套封妥之時機為電纜敷設前後。高壓交連PE電纜絕緣層對水分極為敏感,水分沿電纜縱向浸入會造成絕緣劣化;故於庫存(敷設前)及敷設後尚未施作終端接頭前,端頭均應以端頭封套(防水帽)確實密封以防水分浸入。存放屋內者亦須密封,不能免除。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料