民國102年 第3梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第1題
高壓電纜敷設中,不慎刮傷被覆體,但未傷及遮蔽銅線時使用
題目
高壓電纜敷設中,不慎刮傷被覆體,但未傷及遮蔽銅線時使用
- (1) 防水膠帶
- (2) 絕緣膠膏帶
- (3) 自融性膠帶及電纜用塑膠帶
- (4) 絕緣膠膏帶及電纜用塑膠帶予以補強
官方答案
(3) 自融性膠帶及電纜用塑膠帶
解析
高壓電纜敷設中若外被覆體不慎刮傷,但未傷及遮蔽銅線(半導電層與銅遮蔽層仍完好),僅需修補外被。標準修補方式為先纏繞自融性膠帶(具防水密封與絕緣功能),再以外層電纜用塑膠帶(PVC帶)包覆以加強機械保護。故答案為選項3(自融性膠帶及電纜用塑膠帶)。僅用防水膠帶或絕緣膠膏帶,其機械強度與密封性均不足。