民國102年 第3梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第35題
低壓交連P E 電纜綁紮式直線接頭處理,其兩端電纜需剝除絕緣體長度為
題目
低壓交連P E 電纜綁紮式直線接頭處理,其兩端電纜需剝除絕緣體長度為
- (1) 1 / 3 壓接套管長度
- (2) 1 / 2 壓接套管長度減5 mm
- (3) 1 / 3 壓接套管長度減5 mm
- (4) 1 / 2 壓接套管長度
官方答案
(4) 1 / 2 壓接套管長度
解析
低壓交連PE電纜綁紮式直線接頭,兩端電纜剝除絕緣體長度為壓接套管長度之1/2。因導體自兩端插入壓接套管並於中央對接,故每側絕緣剝除量為套管全長的一半,方能使導體端確實對接且絕緣切口整齊。選項1、3之1/3過短無法對接;選項2減5mm非規範值,故選4。