民國102年 第3梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第54題
電纜拉線夾使用於非鉛皮電纜時,不論何種規範,每具拉線夾之允許最大拉力不得超過
題目
電纜拉線夾使用於非鉛皮電纜時,不論何種規範,每具拉線夾之允許最大拉力不得超過
- (1) 1500
- (2) 500
- (3) 1000
- (4) 2000 磅
官方答案
(3) 1000
解析
依配電電纜施工規範,使用拉線夾拖拉「非鉛皮電纜」時,為避免夾持力超過電纜外被或導體容許值,每具拉線夾之允許最大拉力限制為 1000 磅(約 454 公斤)。此數值亦印證 Q7 公式 Tm=454×B(kg),其中 454kg 即約 1000 磅,B 為拉線夾數;多具並用時總張力為 454×B kg。500、1500、2000 磅均非單具非鉛皮電纜拉線夾之標準上限,故正確為 1000 磅。