配電台支持架安裝時,頂部之水平傾斜之允許偏差值為
題目
配電台支持架安裝時,頂部之水平傾斜之允許偏差值為
- (1) 15
- (2) 20
- (3) 10
- (4) 5 公厘以內
官方答案
(3) 10
解析
配電台支持架安裝時,其頂部之水平傾斜允許偏差值應在 10 公厘以內,以確保上層設備(如變壓器、開關)安裝平穩且受力均勻。選項 1 之 15 與 2 之 20 公厘偏差過大,恐影響設備水平與安全;選項 4 之 5 公厘雖更嚴格,但非規範所訂之允許值。依配電線路裝修相關規定,頂部水平傾斜偏差以 10 公厘為限,故正確為 3。