民國102年 第3梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第76題
熱縮型電纜接頭處理時,使用噴燈之火焰應調節為
題目
熱縮型電纜接頭處理時,使用噴燈之火焰應調節為
- (1) 粉紅色
- (2) 白色
- (3) 藍色
- (4) 橙紅色
官方答案
(3) 藍色
解析
熱縮型電纜接頭施工以噴燈加熱時,應將火焰調節為藍色(完全燃燒)。藍色火焰燃燒完全、溫度高且安定,可均勻加熱熱縮材料使其收縮密著,不易造成局部過熱碳化。若火焰呈橙紅色或黃色,表示燃燒不完全,易積碳污染接頭且溫度不穩。故選 3(藍色)。