民國102年 第3梯次 配電電纜裝修丙級 學科

第76題

熱縮型電纜接頭處理時,使用噴燈之火焰應調節為

題目

熱縮型電纜接頭處理時,使用噴燈之火焰應調節為

  1. (1) 粉紅色
  2. (2) 白色
  3. (3) 藍色
  4. (4) 橙紅色

官方答案

(3) 藍色

解析

熱縮型電纜接頭施工以噴燈加熱時,應將火焰調節為藍色(完全燃燒)。藍色火焰燃燒完全、溫度高且安定,可均勻加熱熱縮材料使其收縮密著,不易造成局部過熱碳化。若火焰呈橙紅色或黃色,表示燃燒不完全,易積碳污染接頭且溫度不穩。故選 3(藍色)。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料