民國103年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第39題
22 K V 高壓電纜終端裝設於屋內時,導體相互間最小間隔應維持
題目
22 K V 高壓電纜終端裝設於屋內時,導體相互間最小間隔應維持
- (1) 500
- (2) 400
- (3) 215
- (4) 300 mm 以上
官方答案
(4) 300 mm 以上
解析
依屋內線路裝置規則,22kV級高壓電纜終端裝設於屋內時,其導體相互間(相對相)之最小間隔須維持300mm以上,以提供足夠空氣絕緣距離、避免沿面放電與短路。故選300mm,選4。