民國103年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科

第49題

非負載啟斷型高壓電力保險絲組在有載之情況下,必須使用

題目

非負載啟斷型高壓電力保險絲組在有載之情況下,必須使用

  1. (1) 活線線夾操作棒
  2. (2) 開關操作棒
  3. (3) 肘型端頭操作棒
  4. (4) 負載切斷器操作

官方答案

(4) 負載切斷器操作

解析

非負載啟斷型高壓電力保險絲組(如跌落式熔絲)僅能在無載(電路已切離)狀態下作啟斷或投入,其構造無法安全遮斷負載電流,若帶電直接操作易產生電弧危險。故當線路處於有載情況時,必須先以「負載切斷器(負載啟斷器)」切斷負載電流後,再操作該保險絲組(選項 4)。活線線夾、開關或肘型端頭操作棒均非用於此一斷流程序,故不正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料