第72題

鹽塵害嚴重地區之高壓電纜終端處理,以那種型式為最差:

題目

鹽塵害嚴重地區之高壓電纜終端處理,以那種型式為最差:

  1. (1) 預張型
  2. (2) 熱縮型
  3. (3) 預鑄型
  4. (4) 綁紮型

官方答案

(4) 綁紮型

解析

高壓電纜終端在鹽塵害嚴重地區,表面易積附鹽份使漏電抗下降、引發沿面放電。綁紮型(手繞膠帶式)表面凹凸多、密封性最差、易吸附鹽塵且無法形成均一絕緣外被,故耐鹽害能力最差;相對地預鑄型、預張型、熱縮型外觀平整密合、防污能力較佳。因此四者中以綁紮型為最差。