民國103年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第78題
欲拆除比流器二次側之計器,應先將二次側
題目
欲拆除比流器二次側之計器,應先將二次側
- (1) 開路
- (2) 接地
- (3) 短路
- (4) 線路拆除
官方答案
(3) 短路
解析
比流器(CT)二次側嚴禁開路,因其二次電流由一次側依變比感應產生,一旦開路,激磁磁通驟增而在二次端感應數千伏危險高壓,危及人員與設備。故欲拆除二次側計器前,必須先將二次側以短路片或短接線短路,形成閉合回路後再拆計器,以策安全。故選短路。