民國104年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第1題
預張式高壓電纜接頭處理,安裝預張式套管前在外半導體剝除處
題目
預張式高壓電纜接頭處理,安裝預張式套管前在外半導體剝除處
- (1) 塗潤滑油
- (2) 塗矽脂膏
- (3) 綁紮自融性膠帶
- (4) 綁紮電纜膠膏帶
官方答案
(2) 塗矽脂膏
解析
預張式高壓電纜接頭安裝預張式套管前,須在外半導體剝除處塗佈矽脂膏,用以填補半導體切口與絕緣界面之微小氣隙、排除空氣以防局部放電,並輔助套管滑入定位。潤滑油非標準材料,自融性膠帶與膠膏帶係用於其他防水層,非此步驟,故選2。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。