變壓器之短路試驗是測定變壓器
題目
變壓器之短路試驗是測定變壓器
- (1) 功率因數
- (2) 負載因數
- (3) 銅損
- (4) 鐵損
官方答案
(3) 銅損
解析
變壓器短路試驗係將低壓側短路、高壓側加降低電壓至額定電流,此時鐵損極小可忽略,所輸入之功率幾乎全為繞組電阻損失,故用以測定銅損(負載損)。相對地,開路試驗(低壓側開路、高壓側加額定電壓)才用以測定鐵損(無載損)。功率因數、負載因數非此試驗直接測定項目。