民國104年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第50題
改良型桿上變壓器裝置於桿上,一般均採用
題目
改良型桿上變壓器裝置於桿上,一般均採用
- (1) 斷路器
- (2) 熔絲鏈開關
- (3) 限流熔絲
- (4) 電力保險絲保護
官方答案
(2) 熔絲鏈開關
解析
改良型桿上變壓器裝於電桿時,一次側(高壓側)一般裝設熔絲鏈開關(又稱分歧熔絲、cutout)作為過電流與短路保護,並兼作隔離開關便於停送電操作。斷路器具自動跳脫與重合功能,多用於配電幹線或開關場,非桿變標準配置;限流熔絲與電力保險絲雖亦屬熔斷保護元件,但桿上變壓器之標準第一道保護裝置即為熔絲鏈開關,故以選項 2 為正確。