民國104年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第6題
熱縮型高壓電纜終端接頭處理時,熱縮套管應由
題目
熱縮型高壓電纜終端接頭處理時,熱縮套管應由
- (1) 接地端往上
- (2) 無特別規定
- (3) 下往接地端
- (4) 套管中央往兩端逐次熱縮
官方答案
(1) 接地端往上
解析
熱縮型高壓電纜終端接頭施工時,熱縮套管應由接地端(電纜本體、下方)往上端逐次均勻加熱熱縮。如此可使套管內空氣與溶劑氣體順勢向開口端排出,避免氣泡殘留造成局部放電或絕緣薄弱。若由中央往兩端或未依序熱縮,易將空氣包夾於層間,影響絕緣信賴度,故須由接地端往上。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。