民國104年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第73題
高壓電纜施工後加入系統前,應施行
題目
高壓電纜施工後加入系統前,應施行
- (1) 電暈
- (2) 接地電組
- (3) 直流耐壓
- (4) 導體電阻試驗
官方答案
(3) 直流耐壓
解析
高壓電纜施工完成、加入系統送電前,應施行直流耐壓試驗,以驗證絕緣性能是否良好、有無施工瑕疵或絕緣薄弱點。依電力工程慣例,交連 PE 電纜以直流高壓加壓一段時間(如 15 分鐘)觀察是否擊穿或漏電流異常。電暈、接地電阻、導體電阻試驗非此階段主要驗證項目。直流耐壓能有效發現絕緣缺陷,確保併聯送電安全。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。