民國105年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第20題
高壓交連P E 電纜緊急運轉溫度可達
題目
高壓交連P E 電纜緊急運轉溫度可達
- (1) 90
- (2) 130
- (3) 110
- (4) 80 °C
官方答案
(2) 130
解析
高壓交連聚乙烯(XLPE/交連PE)電纜之溫度等級為:正常連續運轉最高九十°C,緊急運轉(短時間超載)可達一百三十°C,短路故障時最高容許二百五十°C。故題述「緊急運轉溫度」應為一百三十°C。八十°C 偏低、九十°C 為正常運轉溫度、一百一十°C 非標準等級。熟記各溫度等級有助於載流量計算與緊急調度時之安全評估,避免電纜因過熱加速絕緣劣化。