民國105年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科

第43題

高壓交連P E 電纜末端須以端頭封套封妥之時機為

題目

高壓交連P E 電纜末端須以端頭封套封妥之時機為

  1. (1) 電纜敷設前(庫存時)
  2. (2) 存放屋內者不必封
  3. (3) 電纜敷設後
  4. (4) 電纜敷設前後

官方答案

(4) 電纜敷設前後

解析

高壓交連PE(XLPE)電纜之心線與絕緣層極易因端頭受潮而產生水樹枝劣化,故電纜兩端必須以端頭封套(防水端帽)確實封妥。此密封作業應於「敷設前」(含庫存、搬運期間)即做好防濕氣侵入;於「敷設後」若尚未進行終端接頭或接續處理,亦須保持封套密封。因此時機為敷設前後皆須封妥。選項1、3僅述及單邊時機不完整;選項2屋內仍可能受潮,不可免封。