民國105年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科

第71題

預鑄型25 K V # 1 交連P E 電纜屋外終端接頭處理,壓縮壓接套管時,應選用

題目

預鑄型25 K V # 1 交連P E 電纜屋外終端接頭處理,壓縮壓接套管時,應選用

  1. (1) U 29 R T
  2. (2) U 26 R T
  3. (3) U 34 R T
  4. (4) U 27 R T 壓縮鍵為正確

官方答案

(4) U 27 R T 壓縮鍵為正確

解析

25kV交連PE電纜#1 AWG(截面約42.4mm²)屋外終端接頭之壓接套管作業,須依導體截面選用對應壓縮鍵,以確保套管壓著密合與機械強度。本題#1 AWG導體所配用之壓縮鍵為U27RT。U26RT適用於較小截面導體,U29RT及U34RT則用於更大截面導體;若選用不當,會造成壓著不足或套管變形,影響接頭耐壓與防水性能。故應選U27RT壓縮鍵。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。