民國105年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科

第78題

15 K V 預鑄型雙通套管插頭耐電壓試驗,其加A C 電壓為

題目

15 K V 預鑄型雙通套管插頭耐電壓試驗,其加A C 電壓為

  1. (1) 44
  2. (2) 34
  3. (3) 24
  4. (4) 14 K V

官方答案

(2) 34

解析

15kV級預鑄型雙通套管插頭(可分離式連接器)之交流耐電壓試驗,依配電電纜施工規範,施加之AC試驗電壓為34kV。該試驗目的在確認接頭絕緣強度,電壓過低無法驗證品質、過高則可能損傷新品。44kV、24kV、14kV均非15kV級套管之規定試驗電壓,故本題應選34kV。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料