民國106年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科

第13題

高壓單芯交連P E 電纜,正常使用時導體溫度可達

題目

高壓單芯交連P E 電纜,正常使用時導體溫度可達

  1. (1) 130
  2. (2) 90
  3. (3) 60
  4. (4) 110 °C

官方答案

(2) 90

解析

高壓單芯交連PE(XLPE)電纜正常運轉時,導體最高容許溫度為90°C。交連聚乙烯因分子交聯,耐熱性優於PVC,其額定導體溫度為90°C,短路時可短暫承受250°C。選項3(60°C)為一般PVC電纜之等級;選項1(130°C)、4(110°C)均已超過正常運轉容許值。故正常使用下導體溫度可達90°C。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。