民國107年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科

第30題

既設高壓電纜做定期之維護試驗,施予直流加壓試驗,其時間應為

題目

既設高壓電纜做定期之維護試驗,施予直流加壓試驗,其時間應為

  1. (1) 5
  2. (2) 15
  3. (3) 10
  4. (4) 20 分鐘

官方答案

(1) 5

解析

依台電配電電纜工程規範,既設(已運轉)高壓電纜實施定期維護之直流耐壓試驗時,加壓持續時間為5分鐘;而新建電纜施工完成後之驗收直流耐壓試驗則為15分鐘。兩者時間不同,係因既設電纜絕緣已歷經運轉老化,若加壓過久可能造成既有弱點進一步劣化,故維護試驗採較短之5分鐘。試驗目的在確認電纜絕緣未明顯劣化、及早發現潛在故障點,以保障供電安全。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料