民國107年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第7題
以600 / 5 A 比流器於其二次側裝安培計測定線路電流,如安培計讀數為3 A ,則實際電流應 為
題目
以600 / 5 A 比流器於其二次側裝安培計測定線路電流,如安培計讀數為3 A ,則實際電流應 為
- (1) 480 A
- (2) 240 A
- (3) 600 A
- (4) 360 A
官方答案
(4) 360 A
解析
比流器(CT)變比為600/5=120倍。二次側安培計讀數3 A即為二次電流,實際一次線路電流=二次電流×變比=3×120=360 A。其餘選項如240 A為3×80、600 A為3×200、480 A為3×160,均非以正確變比120換算之結果,故選360 A。計算時須先求變比再乘讀數,不可逕用讀數替代實際值。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。