民國107年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科

第78題

22 KV 高壓電纜終端裝設於屋內時,導體相互間最小間隔應維持

題目

22 KV 高壓電纜終端裝設於屋內時,導體相互間最小間隔應維持

  1. (1) 300
  2. (2) 400
  3. (3) 215
  4. (4) 500 mm 以上

官方答案

(1) 300

解析

依台電配電線路裝置規則,22kV(系統實際為 22.8kV 級)高壓電纜終端裝設於屋內時,為避免相間閃絡並預留施工與維護空間,導體相互間(相同)最小間隔應維持 300mm 以上。此間隔係綜合屋內濕度、污穢程度與所需絕緣距離所定。400mm、500mm 雖更安全但非「最小」規定值;215mm 則明顯不足。故最小間隔應為 300mm 以上,答案為 1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料