民國108年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科

第15題

某7200V/120V 單相變壓器,其一次側分接頭7200-6900-6600V,現使用6900V 分接頭,二次側測得 電壓為105V,若二次側欲得110V 時…

題目

某7200V/120V 單相變壓器,其一次側分接頭7200-6900-6600V,現使用6900V 分接頭,二次側測得 電壓為105V,若二次側欲得110V 時,則分接頭應選用

  1. (1) 7200
  2. (2) 6600
  3. (3) 6300
  4. (4) 6900 V

官方答案

(2) 6600

解析

變壓器匝比固定,二次電壓與一次分接頭成反比。現用6900V分接頭二次測得105V,線電壓固定。欲升至110V,應改用較低分接頭。計算:V₂′=105×(6900/6600)=109.8V≈110V。若用7200V分接頭僅約100.6V;6600V分接頭最接近需求,故選6600V。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料