民國108年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第39題
低壓交連PE 電纜2/0 AWG 導體之截面積相當於PVC 電線之
題目
低壓交連PE 電纜2/0 AWG 導體之截面積相當於PVC 電線之
- (1) 100
- (2) 22
- (3) 38
- (4) 60 mm2
官方答案
(4) 60 mm2
解析
AWG(美規線規)2/0(00)之公稱截面積為67.4mm²。依台灣配電常用對照,低壓交連PE電纜導體與PVC絕緣電線相近規格為60mm²(標稱60mm²,實際約67mm²)。選項2(22mm²)約對應4AWG、選項3(38mm²)約對應1AWG、選項1(100mm²)約對應4/0AWG,均不符。故選項4(60mm²)正確。