民國108年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第56題
單相亭置式變壓器新設時,結線順序為
題目
單相亭置式變壓器新設時,結線順序為
- (1) 接地線→中性線→低壓線→高壓線
- (2) 低壓線→中性線→高壓線→接地線
- (3) 高壓線→低壓線→中性線→接地線
- (4) 中性線→接地線→低壓線→高壓線
官方答案
(1) 接地線→中性線→低壓線→高壓線
解析
單相亭置式變壓器新設結線,為確保施工安全,應先接接地線使設備外殼確實接地,再接中性線,其次接低壓線,最後才接高壓線。高壓為電源側,須於確認無電壓、低壓側完成後最後連接,以防誤送電或觸電。故順序為接地線→中性線→低壓線→高壓線(選項1)。其餘選項將高壓或低壓先行連接,易生感電或誤送電危險,不符安全作業程序。