民國108年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科

第73題

灌膠式低壓電纜接頭之絕緣膠分為A(透明)、B(墨綠色)兩部分,灌膠時應

題目

灌膠式低壓電纜接頭之絕緣膠分為A(透明)、B(墨綠色)兩部分,灌膠時應

  1. (1) A、B 膠混合均勻後灌注
  2. (2) A、B 膠同時灌注
  3. (3) 先灌A 膠再灌B 膠
  4. (4) 先灌B 膠再灌A 膠

官方答案

(1) A、B 膠混合均勻後灌注

解析

灌膠式低壓電纜接頭所用絕緣膠為雙液型(兩液混合型)環氧或聚胺酯樹脂,分A劑(透明催化劑或樹脂)與B劑(墨綠色硬化劑)兩部分。施工時須先將A、B兩劑依規定比例充分混合均勻,使其產生化學交聯反應後,再灌注於接頭盒內。若未混合即分別灌注(選項2、3、4),兩劑無法均勻反應,將導致膠體不固化、絕緣不良或產生氣孔,喪失防水與絕緣功能。故正確方式為A、B膠混合均勻後灌注,且應於可使用時間內完成。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料