民國109年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第1題
高壓交連PE 電纜緊急運轉溫度可達
題目
高壓交連PE 電纜緊急運轉溫度可達
- (1) 110°C
- (2) 130°C
- (3) 80°C
- (4) 90°C
官方答案
(2) 130°C
解析
高壓交連聚乙烯(XLPE、交連PE)電纜之容許溫度依絕緣材料特性分為三級:正常運轉(連續)溫度為90°C;緊急運轉(短時間過載)溫度為130°C;短路(fault)最高溫度為250°C。題目所問「緊急運轉溫度」即過載時可短暫承受之上限,故為130°C。選項3之80°C多為PVC電纜正常運轉溫度,選項4之90°C為XLPE正常運轉溫度,選項1之110°C非標準等級。掌握此三級溫度為電纜選用與過載計算之基礎。