民國109年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科

第15題

高壓交連PE 電纜預張式屋內終端接頭(25 kV #1AWG)處理,導體末端應壓接

題目

高壓交連PE 電纜預張式屋內終端接頭(25 kV #1AWG)處理,導體末端應壓接

  1. (1) 壓接套管
  2. (2) C 型壓接套管
  3. (3) 壓接端子
  4. (4) H 型壓接套管

官方答案

(3) 壓接端子

解析

高壓交連PE電纜預張式(預鑄式)屋內終端接頭施工時,電纜導體末端須壓接「壓接端子(端子筒)」,以便與開關設備或變壓器之端子連接。C型、H型壓接套管係用於電纜與電纜間之接合(直線接頭),非終端專用。故選3。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料