民國109年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第25題
高壓電纜敷設,其首尾兩端應作
題目
高壓電纜敷設,其首尾兩端應作
- (1) 防水處理及相序標示
- (2) 相序標示
- (3) 長度標示
- (4) 防水處理
官方答案
(1) 防水處理及相序標示
解析
高壓電纜敷設於首尾兩端,除須作相序標示以利供電相別辨識、防止誤接外,更須施作防水處理,避免水分沿電纜芯滲入造成絕緣劣化與接地故障。僅作相序標示或僅防水均不完整,長度標示亦非必要重點,故應同時具備防水處理及相序標示,選項1最正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。