民國109年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第40題
預張式低壓電纜分歧接頭處理,預張式套管開始收縮位置為距離外皮切除處約
題目
預張式低壓電纜分歧接頭處理,預張式套管開始收縮位置為距離外皮切除處約
- (1) 120mm
- (2) 140mm
- (3) 80mm
- (4) 60mm
官方答案
(4) 60mm
解析
預張式(冷縮)低壓電纜分歧接頭施工時,將預張式套管由螺旋支撐條釋放,其開始收縮位置應距離外皮(被覆)切除處約60mm,以使套管確實覆蓋接合區並提供絕緣密封。距離過大或過小均影響防水與機械保護效果,故選60mm。