民國109年 第1梯次 配電電纜裝修丙級 學科
第53題
綁紮式低壓交連PE 電纜直路接頭處理,絕緣體末端削尖長度為
題目
綁紮式低壓交連PE 電纜直路接頭處理,絕緣體末端削尖長度為
- (1) 20mm
- (2) 5mm
- (3) 15mm
- (4) 10mm
官方答案
(4) 10mm
解析
綁紮式低壓交連PE電纜直路接頭施工中,為使絕緣層與接續部位間形成平順過渡、避免電場集中並利於自融性絕緣膠帶包紮,須將絕緣體末端削成錐形(削尖)。依丙級技術規範,該絕緣體末端削尖長度為10mm,故答案為4。削尖過長會削減絕緣厚度、過短則過渡不良易生局部放電。施工時應先依尺寸標線,再以刀具小心削修並研磨圓滑,確保接頭絕緣性能與用電安全。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。